雙層油罐在安裝時對于管道設計有哪些要求?
1.2.1 工藝管道的設計壓力:
1.鋼質油品管道的設計壓力不應小于0.6Mpa;
2. 鋼質油氣回收管道的設計壓力不應小于0.13MPa;
3. 非金屬復合材料油品管道的最大允許工作壓力不應小于0.35Mpa;
4. 非金屬復合材料油氣回收管道的最大允許工作壓力不應小于0.1Mpa。
2.2.2 地埋罐工藝管道的設計流速:
1. 鋼制管道內油品流速應小于4.5m/s;
2. 復合材料管道內油品的流速應小于2.8m/s。
1.2.3 地埋罐進油管道
1. 進油必須采用密閉進油方式;
2. 卸油口宜集中布置在地面以上,汽油卸油口和卸油油氣回收接口應采用帶閥的快速陽接頭,柴油卸油口
3. 進油管道應坡向油罐,坡度不應小于5‰;
4. 安裝在油罐內的進油管宜安裝卸油防溢閥。
2.2.4 地埋罐出油管道
1. 油罐與加油機之間的出油管道應長度短,彎頭少,轉彎處宜采用現場煨制或成品彎頭;
2. 出油管應埋地敷設,且不得穿過站房等建、構筑物;
3. 管道與加油機的連接應根據加油機進油接管連接形式確定,潛油泵式必設緊急切斷閥。
2.2.5 地埋罐通氣管
1. 通氣管宜集中布置 (1)承重罐區油罐的通氣管宜布置在實體圍墻旁或沿罩棚支柱敷設;(2)非承重罐區油罐的通氣管宜布置在罐區圍堰附近。
2. 通氣管的橫管應坡向油罐,坡度應不小于5‰;
3. 汽油與柴油油罐的通氣管應分開布置。管口應高出地面4m 以上,應設阻火器。當采用油氣回收系統時 機械呼吸閥。
2.2.6 油氣回收系統工藝管道 管道應坡向油罐,坡度不應小于1%。當加油油氣回收管道不能滿足坡度要求時,應增加集油裝置。
2.2.7 工藝管道的材質 1. 固定工藝管道宜采用無縫鋼管; 2. 在對鋼管有嚴重腐蝕作用的地段直埋時,可選用耐油、耐土壤腐蝕、導靜電的復合管材,其體電阻率不 面電阻率不應大于1010Ω; 3. 油氣回收系統的工藝管道應采用無縫鋼管。
2.2.8 工藝管道的連接 1. 埋地敷設的鋼制管道應采用焊接連接; 2. 埋地敷設的復合管材應采用專用接頭連接。
2.2.9 工藝管道的埋設 埋地工藝管道的埋設深度不得小于0.4m。敷設在混凝土場地或道路下面的管道,管頂低于混牧層下表?應回填不小于100mm 厚的砂子或細土。
2.2.10 地埋罐工藝管道的防腐 1. 埋地鋼質工藝管道外表面的防腐設計應符合《鋼制管道及儲罐防腐蝕控制工程設計規范》SY0007的有加強級的防腐絕緣保護層。防腐絕緣保護層的加工、檢驗與驗收應符合《石油化工設備和管道涂料防腐蝕SH3022 的各項規定;除銹等級應為St3 級; 2. 復合管材外表面不需做防腐。
2.2.11 工藝管道的施工、檢驗及驗收執行《汽車加油加氣站設計與施工規范》GB 50156 中工程施工的規 3. 潛油泵應選用安全可靠、運行穩定,出口壓力不應大于0.6MPa,流量不應大于380L/min 的潛油泵。