雙層油罐泄漏的監測系統的分級標準是什么呢?
根據國標GB/T30040-2013《雙層的罐滲漏檢測系統》,測漏系統分為5級,數字越小,級別越高。
、窦墸耗軝z測出雙層系統中液面以上或以下的滲漏。其本身具有安全性,且能在任何液體進入環境之前檢測出滲漏。
如:氮氣充壓法、真空?/p>
、蚣墸耗軝z測出雙層系統中液面以上或以下的滲漏。存在檢漏液進入環境的可能性。
如:液媒法(濕式)
、蠹墸耗軝z測出儲罐或管道系統中液面以下的滲漏。系統建立在位于防滲漏設施之間或檢測空隙之間的液體和(或)蒸氣傳感器的基礎之上,存在儲液進入環境的可能性。
如:傳感器法(干式)
、艏墸涸谝欢ǜ怕氏,該級系統可檢測出儲罐內儲液容量一定程度的變化(即液體滲入或滲出儲罐),一旦發生滲漏,儲液進入環境的可能性很高。
如:液位計法
Ⅴ級:可檢測出儲罐或管道中液面以下的液體流失,檢測出滲漏之前,儲液已經進入環境(即監測井用傳感器)。